座式减震器

松夏减震器,安全又耐用

技术资料

2021-09-27 14:18
消防风机减震器载荷的安装使用说明书

消防风机减震器载荷的安装使用说明书

消防风机减震器载荷的安装使用说明书

风扇减震器负载范围广,适应性强。可同时产生明显的主动隔振、负隔振和隔振效果。多功能通用隔振产品,适用于-20℃-80℃工作环境,正常工作载荷范围内固有频率在1.5HZ-4.9HZ之间,阻尼比为0.065。用于空调、恒温设备、风机、冷却塔、制冷机组、压缩机等。水泵等机载设备的理想阻尼产品。该减振器具有阻尼大、振动频率低、安装方便等优点。特别适合在对人类居住环境要求较高的场所安装使用。

消防风机减震器载荷的安装使用说明书

风扇减震器作为连接设备和基础的弹性元件重锤式风机减震器,消除和减少从设备传递到基础的振动力,以及从基础传递到设备的振动。将系统与稳态基础隔离的弹性支撑。当激振频率低于质量(设备)弹簧系统的固有频率时,减震器不具有隔振效果;当激励频率接近固有频率时,振动会被放大;只有当激励频率大于固有频率的二阶根时,减震器才具有减震作用。为了获得良好的隔震效果,通常要求激励频率大于固有频率的2~3倍。

为什么需要组装减震器:

1、 使泵或风扇的流量始终大于QK。如果系统所需流量小于QK,可加装回流管或自动排放阀,使风机的排放流量始终大于QK,喘振报警装置;

2、 如果管道性能曲线不经过坐标原点,改变风机转速也可以获得稳定的运行条件。通过风机在各种转速下的性能曲线中高压点的抛物线,将风机的性能曲线分为两部分。右侧为稳定工作区,左侧为不稳定工作区。没有影响,所以每个速度下的工作点都是相似的工作条件;

消防风机减震器载荷的安装使用说明书

3、采用可调叶片调节轴流风机。当系统所需流量减小时,安装角度减小,性能曲线下移重锤式风机减震器,临界点向左下方移动,输出流量相应减小。根本措施是避免使用性能曲线呈驼峰状的风扇,而使用性能曲线直线向下倾斜的风扇;

因此,管道安装时采用软接头等减震措施也很重要。因此,在施工过程中应考虑各种细节,以选择合适的空调减震器。为了将振动噪声控制在允许范围内,选择合适的空调减震器,控制振动源,消除或减弱各种振动力的传递,主要从三个方面消除系统噪声,一是水泵、空气处理 空调、风机、端盘管的隔离和管道的防振;二是消除风道系统内的气流;是制冷机房和空调机房围护结构的吸声。当然,风扇减震器的选型要求是经过动态计算确定的。并且不要随意更改粉丝减震器的数量、类型和规格。采用风机减震器降低风机机组的振动,可以达到更高的减振效率,满足降噪要求。选择质量比时,要避免常见的振动,不必选择大的质量比。因此,必须解决风扇感觉和高速运转引起的噪音。

运行时会有不同程度的振动,所以施工时应使用减震器,防止损坏设备、墓基和管道。我们可以设计合适的阻尼方案,采用不同类型的减震器来保证这些设备的正常运行。通风空调系统中设备较多,振动程度有强有弱,所以凡是带有旋转机构的设备都需要进行减震处理。它是一种简单的减震材料,安装方便,只需根据设备的振动载荷选择减震器的数量。安装应按阻尼方案设置;阻尼方案的使用是设备和管道长期安全运行的必要条件。一般来说,减震器在设计中的使用没有硬性规定,要看施工单位的技术人员根据实际情况选择。空调系统的抗震措施多种多样,其中旋转机械设备与地基的隔离是一项重要措施。然而,这种振动也可能通过连接的空气和水管传递到建筑物。