座式减震器

松夏减震器,安全又耐用

2021-10-15 11:44
中央空调水系统的主要安装工序有哪些?

中央空调水系统的主要安装工序有哪些?

中央空调水系统是一个比较复杂的系统。安装前应提前做好准备工作,包括合审图纸、开工报告、技术交底、工程施工、自检、自检、部分工程验收、资料整理等,全部准备工作完成后,可以开始施工了。

一、风机盘管安装规范

安装过程中要轻拿轻放,确保风机、盘管、机壳、绝缘层等完好无损。顶板与线圈的距离不应小于30mm。所有室内吊装均应配备回风箱,以免影响使用效果。进、回水、排水管的接头处应密封,管子应保温,盘管用软接头连接,接口处应牢固牢固。安装风机盘管后,应清洁冷凝盘。

安装线圈后,轻轻旋转风扇叶轮检查摩擦。水系统试压完成后,应及时对风机盘管进行成品保护,同时谨防赃物掉入盘内堵塞冷凝水管。

二、 安装规范

中央空调水系统的主要安装工序有哪些?

供水系统的主机、水泵、风机盘管等管路的进出水口应设置阻尼软接头;排气阀应安装在最高点,手动排水阀应安装在最低点。冷凝水管应保持一定的倾斜度,以保证冷凝水顺利排出。完成后,即可进行供水测试。另外,对于有冷却要求的管道,支架与管道之间应加垫块,并带有防锈瓦,防止管道使用时出现“冷桥”。

泵的吸入口应装有过滤器,灌装系统可与系统回油管相连,便于拆卸和清洗。管道吊装支架的安装应与管道紧密接触并固定牢固。

对室内机的冷凝水系统进行灌溉测试时,可以将冷凝水盘装满水。如果排水顺畅中央空调安装时减震器的类型,冷凝水管接头不漏水,则安装成功。

三、冷却塔安装

1、安装过程中要考虑承重能力、环境条件和安装空间的大小。安装后,确保系统有足够的热交换空间,以保证系统的正常运行。冷却塔的安装应水平,单台冷却塔的水平和垂直公差为二‰。

2、冷却塔出水口和喷嘴的方向和位置要正确,分水器要均匀分布。风机叶片端部与冷却塔径向间隙要均匀,叶片角度要一致。

中央空调水系统的主要安装工序有哪些?

四、水泵及配套设备安装

1.,泵的平面位置和高度的允许偏差为±10mm,安装的地脚螺栓应垂直,拧紧并与设备底座紧密接触,以降低运行时的噪音。

2、 分组要正确、稳定、密切联系中央空调安装时减震器的类型,每组不超过 3 个。

3、减震器与泵基础的连接牢固、稳定、严密。

五、机房电气安装

1、根据机器选择电缆类型(主机、水泵、冷却塔等辅助设备)。主机电源必须由独立的空气开关控制。

2、 管道内部的电线不允许有接头,并且在通过缠绕恢复绝缘后,电线不允许穿过损坏的电线。如果电源线不够长,应在接头处安装接线盒;不同电压、不同线路的电线不得穿过同一导管。

中央空调水系统的主要安装工序有哪些?

3、管道布局应该是水平和垂直的。如果安装管道埋墙,槽深应大于管道直径。

六、风口安装

1、中央空调水系统在安装出风口前,室内机的连接部分和送回风口装饰面上的开口应密封严密,以免回风不足,影响使用效果。

2、同一大厅或房间内同一出风口的安装高度要一致,布置要整齐。安装时要保证横竖横竖,框架紧贴建筑物装饰面,无明显缝隙。

3、开关安装应与侧面的其他开关对齐。如果尺寸不一致,应将底线对齐。

中央空调水系统的主要安装过程涉及很多问题。水系统的安装离不开技术人员的严格操作和各种安装辅材的配合。只有多方、多渠道的配合,才能达到最佳的使用效果。