技术资料
水泵减振降噪治理技术
水泵减振。水泵底部虽然装有弹簧避震器,但避震器的尺寸相同,排列均匀。由于水泵的重心不在泵座中间,弹簧承压偏差大,减少了应有的减量。
管道系统受到阻尼。冷冻水给回水管和管道的支架由木支架支撑。由于管道、木支架和支架是刚性连接的,在地板、梁和柱上架设支架,并分布支撑点。范围广,噪音和振动很容易以固体传声的形式传播到上层和下层。从实测噪声情况来看,泵在低频范围内的噪声值最强,而地板和玻璃幕墙的固有频率也在这个低频范围内,造成共振效应,严重降低了泵体的隔音效果。
减振降噪技术:
水泵隔振,泵座下方安装钢筋混凝土配重,增加水泵整体重量,使水泵重心向中间移动,使减振弹簧受力均匀。同时,将原底座下方的弹簧阻尼器更换为高频阻尼器,将泵体原有的高频、低振幅、大容量的振动转化为低频、高振幅的振动。 以及在第一阶段阻尼后的低能量振动。 并在配重下方加装低频减振器进行二次减振。
风机隔振,检查调整臂架上部原弹簧减震器,更换不适合减振量的减震器,将不适合的臂架减震器孔通过需要更换。该处加了橡胶圈,避免吊架与减震器外壳发生碰撞。设备底部加装高频减震器。
管道隔振,对于固定在地板上的支架,通过在横梁之间增加工字梁,将其固定在工字梁上,以减少支架对地板的直接扰动;原橡胶减振支架改装为柔性硅胶减振支架,下方增加二次高频阻尼器;原有槽钢支架两侧悬挂,并增加了弹簧阻尼器。对于落地式支架,切断了与地面相连的钢掌板,增加了两级减震器。
风扇二次减振
水泵进出水口不锈钢软接头改为双滚珠橡胶软接头,可有效隔离水泵与管道的振动传递。集热器和分离器连接处增加橡胶软接头进行二次隔振。
风道隔振,机房静压箱排风道增加消声弯头,消声20dB(A);在办公区天花板的风道上增加了管道式消声器隔音。由于回风管截面积大,如果风管的安装强度和整体刚度不足,就会产生摩擦和振动。因此,经检查,刚度不足的风管外表面采用L40×4角钢加固。风管吊架加装橡胶减震垫,降低风管振动产生的噪音。
保持结构的隔振:
机房天花板上的低密度吸音棉更换为高密度吸音棉。机房内玻璃幕墙与上下楼层之间的缝隙被隔音堵住。方法是:(底面)0.5厚彩钢板+(中间层)50mm厚,100K岩棉板,板加硅胶结构。西侧轻质墙体和风井墙体加厚隔音墙。方法是:(底层)双面彩钢板加100K岩棉板50mm厚+(中间层)50mm厚80K岩棉+(表层)0.6厚,1.8全孔,25 % 穿孔率铝。静压箱内壁三侧安装隔音板。隔音板为:(内层)50mm厚,80K吸音棉+(表层)0.6厚,1.8全孔,25%穿孔率铝板。
水系统和风系统同时运行产生的噪声混合后会与机房东、南、北三面的玻璃幕墙产生共鸣。
隔音墙
一般压缩机降噪主要有以下常用方法:现场动平衡法,减少工频振动;修正电机轴与压缩机主轴的同轴度,减少振动;更换不同形式的弹性联轴器,降低整机噪音;改善排气孔的形状以降低噪音。此外,还可以采用管孔板、不锈钢波纹管、外购吸音材料等来减少管道的振动。