技术资料
对冷却塔进行噪声治理的设计参数
最主要的声源是风噪声和喷水噪声,主要从冷却塔的底部和顶部传播,影响环境。因此,根据其噪声产生原理和传播特性,我们可以通过主动降噪和被动降噪两个方面来实现:
一、主动降噪:主要采用以下方法来控制:1、减少风扇叶片叶尖相对马赫数可大大降低叶片辐射噪声; 2、增加叶片数可以在保持风量不变的前提下达到降低风扇叶尖相对马赫数的目的3、改变叶片翼型和攻角,改变气动布局使叶片的轴向压力场沿方向均匀分布,减少回流和涡流的产生,提高风机效率,实现降噪; 4、 减小螺旋桨叶片的相对体积,改变叶片的相对厚度和弦长,减小叶片的厚度。主动降噪对实施者的技术和处理精度要求很高,但效果更好。
二、被动降噪主要有以下几种处理方式:1、在冷却塔顶部外缘安装排气消声器; 2、在冷却塔朝向噪声控制点的方向安装隔音屏障; 3、在冷塔底部接水盘上加装弹性网或消音垫,减少落水声; 4、在冷却塔进风口安装进风消声器(消音百叶窗)。5、对于一些要求较高的项目,还会采取隔声罩盖、隔声平台等措施。当然,其治理成本也会相应增加。设计参数 在进行冷却塔噪声控制工程的声学设计之前,我们一般需要准备以下声学设计的主要设计参数:1、冷却塔出风口和进风口的噪声值:这个值一般可以在现场得到测试结果,但在一些特殊情况下,比如没有安装冷却塔时,也可以用公式计算。计算值通常与现场测试值不同。
具体测试方法请参考:现场测试与检验方法。 3、声学计算 根据业主提供的治理目标,我们可以开始声学计算。这是整个噪声控制程序的关键。冷却塔的声学计算主要包括两个方面:一是声源处理后的声学计算:主要包括进出风消声器所起到的降噪效果的计算,进出风消声器的降噪效果计算。声屏障,以及防水垫的设置。达到的降噪效果的计算;二是整体治疗效果的计算:一般将以上结果直接相加。在有多个冷却塔或背景噪音高的情况下,我们还需要做一些加减声级的工作。一般情况下,上述理论结果会与实际结果存在差异,需要进行一些修正。只有通过上面提到的声学计算,我们才能知道每一个方案。 4、结构设计冷却塔噪声治理结构的设计需要根据实际情况进行设置。主要包括声屏障的结构设计和消声器的设计结构。附:管式消声器结构及降噪计算表 3~4ms 折板阻力消声器结构及降噪计算表 3~4ms 冷却塔风机出风段冷却塔填料引起的噪音衰减及原来的消声器(由于如果通道太大,消声器的故障频率大约是,所以消声器的声音衰减在人类听觉范围内不超过3db),然后估计在64左右。减振器特性:取决于减振器是否处于旋转运动中。
固定减振是指固定部件的减振措施,例如机座减震器;旋转阻尼是指对旋转体的阻尼措施,如转子减振器、轴承减振器等。固定减振主要是机座减振,应用广泛。机座减振可采用橡胶减震器、弹簧减震器、流体减震器等,根据不同情况选用不同的减震器。一般来说,橡胶减震器的使用频率较高。橡胶是一种理想的减振材料,对振动有阻尼作用。橡胶具有很大的线性柔韧性,可以拉伸几乎破裂而不会失去弹性圆型冷却塔减震器,并且可以承受交变应力而不疲劳。橡胶和水一样,几乎是不可压缩的,被压缩后只会发生弹性变形,但它的体积不会发生变化。当温度低于-30摄氏度时,橡胶的弹性显着降低,因此橡胶减震器不适合在严寒条件下工作;同时,橡胶不耐高温,其工作温度不应超过75-80摄氏度。橡胶的抗压强度远大于抗拉强度。橡胶的拉伸长度一般比压缩距离大6倍左右。当橡胶被拉伸或压缩时,其固有振动频率是不一样的。橡胶具有“弹性后效”现象,即橡胶在压缩后约20分钟内变形迅速增加(约25%,即变形率为1.25);之后,变形很慢,大约15天后,变形只增加到50%左右。橡胶减震器的这些物理特性会影响减震器的设计、选择和应用。